Hallo, der Verdichter hat bei 0 Grad und VL 35 Grad ca. 1,75 KW Leistungsaufnahmen. 1,75kW * 24h = 42 kWh Vermutlich kommt die Differenz von der Zusatzheizung. Verfolge doch mal unter Diagnose „Speichernachheizung“ (Betriebsstunden) wie lang der Heizstab läuft. In de Service Anleitung sind die Anschaltbedingungen für den Heizstab beschrieben. Vielleicht findet sich da ein Einstellung die wenig Komfortverlust mit sich bringt, aber den Einsatz reduziert. An vielen Tage ist die Außentemperatur am frühen Nachmittag 5-20K wärmer als um 5:00 morgens, daher sollte die WW Bereitung dann erfolgen. >> Neigung = 0,3 Niveau = 4K Defaulteinstellung? Schrittweise mal bis das Niveau absenken bis es zu kalt wird und dann wieder um eins erhöhen. Gibt es eine Visualisierung der Temperaturen und Laufzeiten? VG