Hallo, Auf den ersten Blick fällt die hohe Vorlauftemperatur von 30 Grad auf. Bei 6 Grad AT wäre irgendetwas bei 25 oder 26 Grad für einen Neubau zu erwarten. Wenn Vorlauftemperatur zu hoch und Einzelraumregler verbaut fällt dem Besitzer gar nicht auf, dass die Anlage super bescheiden läuft. "Der Maschinenraum gibt Vollgas und die Einzelraumregler sind die Handbremse." Das führt bei einer WP zu extremen Takten und hohem Stromverbrauch. Stell mal die Heizkurve auf Steigung 0,3 und Niveau auf 0. Warte 2-3 Tage. Dann kannst du evtl noch mit dem Niveau etwas ins negative gehen, bis es im Haus zu kalt wird. Nach jeder Änderung 2 Tage warten, außer es wird zu kalt, dann wieder zurück auf die vorherige Stellung. Zu vitocal 200-s extreme Stromkosten gibt es hier so viele Beiträge. Skroll einfach mal ein paar Tage nach unten, es ist immer das selbe Spiel. VG