Hallo Zusammen, wir haben seit dem 15.09.20 eine Vidotens 300. Seit Einbau registriere ich regelmäßig Druckverlust . Zu Beginn reduzierten sich die Werte tägliche um 0,1 bar, um dann ca. 4-5 Wochen nach Installation plötzlich auf 0 "abzustürzen" (immer wieder nach Auffüllen) Folgende Maßnahmen habe ich veranlasst: Prüfung durch den Installateur sowie Leckagesuche durch Fa. Sprint: Leckage wurde wie folgt untersucht: 1. Termin Feuchtigkeitsmessung und Infrarotkamera. Ergebnis: keine Leckage 2. Termin (2 Wochen später): Entleerung der gesamten Heizungsrohre, Anlegen Gasdruck 1 bar für 2 Stunden. Ergebnis negativ. Weiterer Schritt am selben Tag: Trennung Anlage von Leitungssystem, Anlagen von 3 bar Wasserdruck im Leitungssystem für 2 Tage. Ergebnis: kein Druckverlust, dto. Druck in der Anlage 2 bar, kein Verlust (Anlage aber eben nicht in Betrieb, zur Brennkammer unten) Mittlerweile reduziert sich der Druck wiederum um 0,1 bar je Tag. Der Installateurbetrieb ist bislang noch der Ansicht, dass es die neue Anlage nicht sein könnte. Ich bin kein Fachmann, könnte mir aber eine undichten Brennkammer evtl. vorstellen. Das MAG scheint es nicht zu sein, denn wenn das undicht wäre, müsste nach Aussage des Installateurs sich dieses mit Wasser füllen, was zum Druckanstieg führen müsste. Wer hat eine Idee? Bzw. wie komme ich direkt zu Fachleuten bei Viessmann (direkt im Werk) die mir das erklären können. Besten Dank für eure Hilfen Ingo