Hallo Matthias, hast du die ServiceAnleitung zum Gerät nachgelesen?? Der Brenner schaltet sich ungewollt bei +10 K WW ein? Dann sollte vermutlich "6008 Hysterese WW-Temperatur Zusatzheizung" größer als 10 K eingestellt werden, um das zu verhindern . >>Die Vorlauftemperatur wird um 5 K und die Pufferspeichertemperatur auf 55°C erhöht. Hat das den gewünschten Effekt? Die Raumthermostate müssen dann natürlich auch eine leichte Überwärmung der Räume zu lassen, damit der Estrich als Puffer genutzt werden kann. VG Michael