Hallo zusammen,
ich hätte da mal eine Frage.
Hier aber erst mal die Daten zu der betreffenden Heizung:
Vorhanden ist ein - Heizkessel für Holz vom Typ Vitolic 100 und kombiniert eine - Ölheizung vom Typ Vitola 100 mit Weishaupt Ölbrenner WL5/1-A
Gesteuert werden die beiden Heizungen von einer Vitotronic 200 KW2
Folgendes ist eingestellt bzw auslesbar:
CodeAbfrage1:
00: 3
02: 0
06: 85
A5: 5
C5: 20
C6: 85
CodeAbfrage2:
Außentemp Ged.: 15
Außentemp Ist: 14
Vorlauftemp Soll: 62
Vorlauftemp Ist : 21
Kesseltemp Soll: 70
Kesseltemp Ist: 21
Raumtemp Soll: 23
Kodierstecker: F1
Kurzabfrage 1: 03 00 00
Kurzabfrage 2: 15 00 00
Kurzabfrage 3: 00 00 00
Kurzabfrage 4: 00 00 00
Die vorhandene Steuerung Vitotronic 200 KW2 wurde durch eine andere noch funktionierende Steuerung Vitotronic 200 KW2 ausgetauscht. Beim Austausch wurde der korrekte Codierstecker eingesetzt und alle Stecker wieder so angeschlossen wie es war.
Nach dem Umbau steht in der Kurzabfrage 2: 27 00 00 statt 15 00 00 Alle anderen Werte stimmen mit der vorherigen Einstellung (oben beschrieben überein) Zudem habe ich nun die Fehlermeldung: Abgassensor 1 68
Lt. Dem Servicemanual sollte hier eine Unterbrechung des Abgastemperatursensors vorliegen Hierzu soll Stecker 15 überprüft werden. Dieser ist an der vorhandenen Heizung gar nicht vorhanden. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich die Fehlermeldung nur wegbekomme, wenn die Kurzabfrage 2 von 27 00 00 auf 15 00 00 geändert wird? Was muss man tun/einstellen, damit auf Kurzabfrage 2 wieder die Einstellung 15 00 00 erscheint?
Danke für Rückmeldungen.
Gruß