Hi Flo, also bin mir uu 99% sicher dass keine Fernbedienung vorhanden ist. Ich bin ich die Fachbetriebsebene, und da zeigt er ja unterhalb der Parameter für die Heizkurve die zwei Parameter für die Raumaufschaltung, Neigung RA 10 und Einstellung 3, also aktiv für normal und reduziert. Nachdem ich die Einstellung auf "0" geändert hatte war auch die VT-Solltemp wieder auf einem Niveau dass der Heizkurve entsprach (Niveau 0, Neigung 0,5), vorher war das bei RT normal 22° irgendwo auf 38° VT Soll, was mir reichlich hoch vorkam für 5° AT, FBH und sehr gut gedämmte Bude. Andererseits war die Bude recht ausgekühlt, da der "Fachbetrieb" ohne Vorankündigung vorbei kam, die Pumpenbaugruppe getauscht hat und dann lapidar gemeint hat "für den Anschluss der Pumpe müssen Sie jetzt aber noch einen Elektriker beauftragen". Die hocken ja gerade alle arbeitslos daheim. Ich bin dann zwei Tage später hin und habe Pumpe und Mischer angeschlossen und die Regelung entsprechend umgestellt, und da ist mir halt diese m.E. viel zu hohe VT-Soll aufgefallen, was aber durch deaktivieren der Raumaufschaltung wieder weg war. Gruß Michael