Ich habe heute festgestellt, dass wir an einen Arbeitstag (von 8-18 Uhr niemand daheim) einen hohen Stromverbrauch hatten. Bei der Analyse der Aufzeichnung konnten wir die Wasserwasserbereitung der Viessmann Vitocall 200-A als Verursacher ausfindig machen.
Die Heizung hat ohne ersichtlichen Grund zyklisch Warmwasser (Sollwert1 50°C) angefordert. Dabei der der Puffer immer extrem schnell abgekühlt, was dazu geführt hat, dass die untere Hystereseschwelle unterschritten wurde und erneut WW Bereitung aktiv war.
Siehe im Anhang eine Übersicht. Im Bild ist der Verdichterstatus und Status der Pumpe zu sehen.
Wie oben beschrieben, heute hatten wir nahezu keinen Warmwasserverbrauch. Es wurde nicht geduscht, gewaschen oder gekocht.
Parameter:
WW-Bereitung SOLL von 04:00 Uhr - 23:00 Uhr
Sollwert 1 50°C, Hysterese 5K
Sollwert 2 60°C (über SG-Ready und PV-Anlage)
Frischwassermodul Vitodens und 600l Puffer
Anlage VitoCal 200-A