Hallo, ich habe SG Ready bei mir vergangene Woche aktiviert. Dazu habe ich ein 4 adriges Lapp Ölflex von der PV Anlage (an 2 Potenzialfreien Schliessern) angeschlossen. Jeweils einen Leiter eines Paares an die 216.1 und 216.4 angeschlossen. Den anderen Leiter dann an den Kontakt X3 angeschlossen. Wenn die PV den Kontakt schliesst (abhängig vom Ertrag) liegt dann Spannung an 216.1 und/oder 216.4 an. Je nach Zustand ist dann eine Einschaltempfehlung oder ein Einschaltbefehl für die Wärmepumpe. Die WW Temperatur habe ich auf 45°C und hebe im Falle von ausreichend Sonne um 15° an. Ich hoffe das hilft Dir weiter Viele Grüße