Hallo, zu meiner Vitocal 222-S (Steuerung WO1C) habe ich ein 4 adriges Kabel vom Wechselrichter gezogen. Am Wechselrichter stehen 2 potenzialfreie Schliesser für die SG Ready Funktion zur Verfügung. diese schliessen jeweils den Kontakt zwischen X3.L und 216.1 und 216.4. Dadurch wird die Einschaltempfehlung oder der Einschaltbefehl getriggert und die Wärmepumpe erwärmt das Wasser über die "normale" Solltemperatur hinaus. Hierzu muss in der WO1C die SG Ready Funktion ("7E80" auf 4) aktiviert werden und eine Sollwertanhebung eingestellt werden. Ich habe bei mir die Sollwertanhebung für WW auf 15 und für die Raumheizung auf 2 Kelvin gestellt. Viele Grüße Weitere Lösungsvorschläge lassen sich hier im Forum mit der Suche nach 7E80, 216.1 finden