OK, dann sieht es bei deiner Anlage aber folgendermaßen aus. Abgeschaltet wird in Verbindung zum Puffer- und nicht zum Vorlauf-Sollwert. Das bedeutet, bei der Einstellung Puffer "normal" wird abgeschaltet, wenn der Puffer-Sollwert am Puffersensor und am Sekundärrücklaufsensor erreicht wurde. Ist eine Pufferausschalthysterese eingestellt, so kommt diese natürlich noch oben drauf. Eingeschaltet wird normal, bei unterschreiten des Puffertemperatursollwertes um die eingestellte Einschalthysterese (5K ALZ). Nehmen wir dein Beispiel mit 41°C Heizkreis-Vorlauf-Solltemperatur.
Puffer-Soll = höchste Vorlauf-Soll-Temperatur der angeschlossenen Heizkreise (41°C)
Wärmepumpe Ein = Puffer-Ist-Temperatur 41°C + Pufferausschalthysterese (ALZ 0K)
Bei der Betriebsart Puffer oben, fällt die Berücksichtigung der Sekundärrücklauftemperatur weg.
Zu dem von dir genannten Schema, auch hier ist der Mischer für den externen Wärmeerzeuger zu sehen. Weiter Unterschied ist, wie bereits von dir genannt, dass nur der Vitodens Warmwasser macht.
Viele Grüße
Flo