Hallo,
ich habe in meinem Neubau eine Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07 verbaut bekommen.
Meine Frage bezieht sich hier auf die elektrotechnische Einbindung.
Ich habe daher Fragen zu folgenden Punkten
1. Die Anlage wurde ohne FI Schutzschalter installiert
a. Ich kenne den Aufbau solcher Anlegen nur mit FI Typ B, was ist hier die Vorgabe des Herstellers?
2. Die Absicherung erfolgte in 1 LS 16A Steuerung, 3 LS 16A Kompressor, 3LS 16A Zusatzheizer
a. Ist es korrekt, dass die 3LS für den Kompressor als Einzel LS ausgelegt sind und nicht allpolig trennend? Ich hätte hier vermutet, dass zum Motorschutz bei einer Störung eines Außenleiters alle abgeschlatet werden
b. Müssen die Heizstäbe nicht auch Allpolig abschalten beim einem fehler des Außenleiters, da auf Grund des fehlenden N(habe zumindest keinen gesehen) sonst eine unsymetrie entsteht?
Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe. Ich habe im vorhinein versucht die Informationen aus den verschiedenen Unterlagen, welche ich finden konnte abzuleiten. Leider ohne Erfolg.
Gruß
Timo