Hallo Jens Bei uns war es so dass ein Techniker von Thermondo sich 2 Heizkörper angeschaut hat und dort beim Thermostat etwas eingestellt hat, was geholfen hat. Es lag dann wohl im Endeffekt an einem hydraulischen Ausgleich der an den Heizkörpern vollbracht werden sollte, was die Installateure davor nie taten. Ich muss dazu sagen das wir hier auch ein recht altes Einrohrsystem haben (die einen sagen es ist ein Einrohr-, andere eine Zweirohrsystem). Das laute Brummen ist mir seitdem nicht mehr so aufgefallen, warten wir mal den Winter ab. MfG
... Mehr anzeigen