Hallo,
meine Vitodens 100 WB1 macht leider Probleme. Wenn für die Fußbodenheizung bzw. die Heizkörper Warmwasser aufgeheizt werden soll, "taktet" der Brenner. D.h. der Brenner zündet, geht an, brennt für ca. 10s und geht dann wieder aus. Die Kesseltemperatur hat sich 1-2°C erhöht, nach ca. 30s Pause beginnt das Spiel wieder von vorne.
Warmwasserbereitung bzw. Schornsteinfegerbetrieb funktionieren einwandfrei und unauffällig. Ich habe schon einige Berichte über taktende Vitodens gelesen, aber so richtig passt keines zu meinem Fehlerbild. Die Hauptsteuerplatine LGM29.xxx hab ich schon getauscht ohne Ergebnis. Außenfühler hat einen Widerstand von ca. 500 Ohm, der sich auch mit der Temperatur ändert (Außentemperatur wird korrekt angezeigt). Die Umwälzpumpe funktioniert auch. Bestellt aber noch nicht eingebaut hab ich mal auf Verdacht die Reglerplatine VR20.
Kann jemand einen Tip zur Fehlersuche geben? Zwei Heizungsfirmen haben lediglich den Tip, eine neue Heizung zukaufen...
Danke Euch!