Hallo Danke für die Information. (ja, ich meinte die Umwälzpumpe für den Heizbetrieb) d.h. um ein paar Beispiele zu haben: Beispiel 1: Raum-Soll-Temperatur = 20°C, eingestelltes Temperatur-Delta = 2°C ==> sobald das Außenthermometer unter 18°C fällt, läuft diese Umwälzpumpe für den Heizbetrieb, unabhängig davon welche Schaltzeiten für diese Pumpe eingestellt sin Beispiel 2: Raum-Soll-Temperatur im reduzierten Betrieb = 14°C, eingestelltes Temperatur-Delta = 2°C ==> sobald das Außenthermometer unter 12°C fällt, läuft diese Umwälzpumpe für den Heizbetrieb, unabhängig davon welche Schaltzeiten für diese Pumpe eingestellt sind Um also z.B. zu erreichen, dass die Umwälzpumpe für den Heizbetrieb nachts nicht läuft, bzw nur läuft, wenn die Außentemperatur unter 6°C liegt, müsste man bei einer Temperatur im reduzierten Betrieb von 14 °C das Temperatur-Delta folglich auf 14 - 6, also auf 8K einstellen. richtig? Die Frage zielt dahin, dass es in Deutschland in den meisten Monaten nachts kälter ist als die eingestellte Temperatur, aber doch eben keinen Frost hat und somit diese Pumpe praktisch 24 Std am Tag läuft, obwohl wegen des geregelten Mischer keine Heizwirkung erzielt wird und nachts eben auch gar nicht erwünscht ist. Viele Grüße Mike