Bei der Trimatik-P wir die WW-Temperautr elektronisch geregelt, sie ist aber fest auf 60°C eingestellt. Die Kesseltemp. wird nach der Heizkurve witterungsabhängig geregelt, mind. aber 40°C. Da es draußen warm ist, wird momentan nur 40°C gefahren. Wird nun WW angefordert, steigt die Kesseltemp auf 75°. Die Kessetemp. hat aber nicht direkt etwas mit der WW-Temp. zu tun. Hier mal die Anleitung, besonders S. 9+10 beachten. Bei deiner Regelung werden statt der Digitaluhr Reiter gesteckt, Heizung und WW ist immer im gleichen Zeitraum freigegeben. https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5128495VBA00001_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
Gruß Heizing