Hallo Spinsch,
dein Energieversorger sperrt die Wärmepumpe, wenn die meiste Energie eingespeist wird? Wenn die Wärmepumpe gesperrt wird, ist es auch nicht möglich das zu umgehen. Hier solltest du vielleicht einmal mit deinem Energieversorger sprechen.
Ansonsten ist es das einfachste beim WO1B-Regler, den Eigenverbrauch über die Betriebsartenumschaltung zu erhöhen. Das kann bei der 300-A über das Schließen des Kontakts X3.12 und X3.13 realisiert werden. So kannst du zum Beispiel bei der Warmwasserbereitung auf den 2. Sollwert umschalten und damit die Solltemperatur weiter erhöhen.
Der Energiezähler kann nur für den WO1C-Regler verwendet werden.
Viele Grüße Flo