Hallo zusammen, 

bei unserer Wärmepumpe tritt eigentlich schon immer die Meldung Kältekreis 07 auf. Der Heizungsbauer hat auch schon diverse male die Einstellungen geändert was dann kurzfristig Abhilfe brachte.

In letzer Zeit Kommt die Meldung wieder häufiger begleitet vom Strömungswächter D6 bis zum Fehler Wärmepumpe A9 welcher dann ein Neustart der Steuerung benötigt.

Unter Wärmepumpe - Kältekreisregler hatte ich seither noch keine Err/Msg gesehen, lediglich unter Kältekreis die 200/201

Viessmann - Kältekreis.JPGViessmann - Kältekreis 2.JPG

Hat mir jemand ein Tip woher das Problem kommen könnte?

5 ANTWORTEN 5

Hallo Spinsch,

der Err-Code gibt eine Regelhochdruckstörung an, welche auch zur Meldung D6 Strömungswächter passt. Je nachdem welche Wärmepumpe du hast, sollte die Sekundär-, Speicherladepumpe oder das Umschaltventil geprüft werden.

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,


vielen Dank für die Antwort, ich habe soweit mir bekannt eine VITOCAL 350-A Type AWHO-351.A10 (muss ich noch einmal schauuen) mit der Steuerung Vitotronic 200 W01b.


Mein Installateur schaut heute oder morgen vorbei, mal schauen ob er etwas findet.


Kann die Meldung Kältekreis 07 auch daher kommen?


Grüße Jochen

Ja, immer wenn ein Err-Code da ist, erfolgt auch eine 05 oder 07-Meldung in der Fehlerhistorie.

Viele Grüße
Flo

Hallo Jochen,

 

was hat sich denn aus dem Fehlerbikd schlussendlich ergeben? Habe gerade das gleiche Fehlerbild.

 

LG Bastian

 

Hallo Bastian. Es lag wohl an einem Entlüftungsventil das zu war. Allerdings kommt der Fehler in der Übergangszeit immer mal wieder. Grüße Jochen