Hallo,
seit Anfang Dezember ärgert uns die regelung und die Fachfirma weiß auchnicht mehr weiter.
Seit dem findet keine Regelung mehr statt. Ist die Heizung im Regelbetrieb, dann hatten wir Warmwasser aber keine Heizung. Im Schornsteinfeger Modus dann Heizung aber kein warmes Wasser.
Diese Woche wurde die Regelplatine VR20 getauscht. Danach ging kurz die Heizung und kurz darauf auch nicht mehr und der HK B war nicht mehr vorhanden.
Gestern wieder die alte Platine rein und ich glaube er hat noch ws konfiguriert und jetzt habe ich auch wieder HK B.
Allerdings geht die Heizung nur im Schornsteinfegermodus und Warmwasser gar nicht mehr.
Die Vitodens müsste so um 1999 rum sein. Am Vitocell 333 ist noch Solarthermie angeschlossen. HK B ist mit eigenem externen mischer angeschlossen. An dem HK B ist auch eine Fußbodenheizung angeschlossen
Die Anlage hatte ich jetzt auf reinen Warmwasserbetrieb gestellt, bringt aber auch nichts. Party Modus hilft auch nicht.
Folgendes konnte ich auslesen
Kesseltemp Soll 80°C und ist 69°C (wird aber erhitzt und steigt auch)
Brenner Stufe 1 EIN
Außentemp normal und gedämpft 11°C
Bei Abgas kommt keine Anzeige
Rücklauftemp Soll = °C und bei Ist keine Anzeige
Kurzabfrage 1 300600
Kurzabfrage 2 2DBF0D
Kurzabfrage3 M10M02
Codierstecker 06
Warmwasser Soll 60°C
WarmwasserIst 25°C
Pumpe EIN
Facheinstellung Codierung 1
Schema 03
Warmwassertemp für Zusatzfunktion 60°C
Aufheizperiode für Zusatzfunktion AUS
Tempsensor Rücklauf EIN
HPL Funktion auf HK Pumpen EIN
Min Begrenzung der HK Vorlauftemp 65°C
Nachlauf der Wasser Pumpe EIN
Einschalter der Wasser Pumpe Kesseltemp abhaängig Nein, sofort
Speichervorrang auf HK Pumpe und Mischer jeweils EIN
Brenner Schalt.. fest 4K
Brenner Ausführung Modulierend
Ich sehe also korrekte Werte für Außentemp, Kesseltemp und Warmwasser Temp. Müsste noch eine weitere Temp da sein für die Regelung?
Die beiden Pumpen in der Vitodens, lt. Heizungsbauer für Heizung und WW, laufen auch. Bei der Diagnose kann ich die WW Pumpe auch stoppen.
Kann hier evtl. ein Ventil fest stecken? Oder habe ich eine andere Methode zur Auswahl, um wenigstens erst mal manuell WW zu bekommen?
Gibt es für die Anlage Schaltpläne oder ähnliches, so das ich schauen könnte ob alle Ausgänge und Eingänge funktionieren? Evtl. ist auch ein Elko oder Relais einfach nur defekt. Meist gehen ja nur Kleinigkeiten kaputt und nicht der Controller mit der Regelung selber.
Wenn möglich würde ich gerne die Regelung wieder hinbekommen ohne mir gleich eine neue Heizung zuzulegen.
Kann man evtl. eine andere Regelung anschließen? Ich brauche hier keine mit totalem Schnickschnack, einfach nur WW und Heizung reicht da vollkommen aus. Theoretisch müsste man so etwas ja auch programmieren können. Im Endeffekt einige Inputs und die meisten Outputs sind wohl 220V Ports.
Björn