Hallo Patrick, ich habe wieder umgestellt auf 160 mbar, nach meiner Meinung hat die Erhöhung nichts gebracht. Innerhalb der letzten 24 h hatten wir 14 Starts bei 13 Brennerbetriebsstunden. Zur Zeit läuft die Anlage mit einer HK 0,7, Niveau 2 und RT Soll 21 Grad. Bedeutet 32 Grad VL Temp bei 10 Grad AT. Heute Mittag startet die Anlage bei 10 Grad AT mit 27 Grad VL Temp , läuft kurz mit 2 KW und dann 20 min mit 4 KW geht hoch bis 5 KW und schaltet bei 41 Grad VL Temp nach 30 min ab. Der Wasserdurchsatz ist 660 l. Meine Fragen: Wird die VL Temp über eine Vorlauftemperaturregelung oder über eine Rücklauftemperaturregelung geregelt? Wie kann man die Regelparameter verändern, damit die höhere Leistung vor dem Abschalten runtergeregelt wird? Ich bitte um Antwort mfg Helmut