Hallo,
ich habe meine Anlage (Vitocrossal 300 KW6B, Solar, Heizungsunterstützung) mit einem Vitogate 200 Typ KNX erweitert. Hat grundsätzlich gut funktioniert. Allerdings werden nach dem Update der Firmware von 5.4.12 auf 5.4.28 (www.vitogate.info) einige, für mich wichtige, Datenpunkte nicht mehr angeboten. Beispielsweise:
0x6552 - Solar Solarpumpe
0x6564 - Solar Kollektortemperatur
0x6566 - Solar Speichertemperatur
Vor dem Update waren diese Punkte verfügbar!
Ich habe mir von meiner Zuständigen Viessmann Niederlassung die Datenpunktliste zukommen lassen. (hat erstaunlich unkompliziert funktioniert - sehr guter Service) Das Vitogate ist auf die ZE-ID 20CB konfiguriert - die Liste lautet auch darauf, wie auch auf Firmware 5.4.28. Die betreffenden Datenpunkte tauchen in der Liste nach wie vor auf.
Die Konfiguration (Gerät/Regelung, Geräte-ID, ZE-ID) des Vitogate hat sich beim Update nicht geändert.
Ich habe bereits andere Geräte/Regleungen mit der ZE-ID 20CB ausprobiert. Die betreffenden Datenpunkte werden nirgends angeboten.
Nun bin ich mit meinem Wissen am Ende und stelle hier die etwas allgemein formulierte Frage:
Warum liefert mir mein Vitogate 200 KNX plötzlich die zuvor lesbaren Datenpunkte nicht mehr?
Grüße
A. Brückner
... Mehr anzeigen