Hallo Gemeinde,
mein Heizungsbauer scheint überfordert zu sein, er hat meine alte Heizung auf FBH Umgebaut. Dadurch wurde die Vitotronic 200 KW1 gegen die KW2 mit Mischer getauscht. Stecker, Leitungen wurden von der Anlage übernommen und nur umgesteckt. Codierstecker wurde ebenfalls übernommen.
Aber leider bekommt er den Brenner nicht zum laufen, nun wollte ich selber einen Blick darauf werfen. Habe mich ein wenig in das Thema eingelesen und beschreibe meine Erkenntnisse mal:
Stecker 150 - Brücken I.o. STB nicht ausgelöst zwischen L1 und N am Brennerstecker an der Vitotronic keine Spannung Durchgang zwischen T1 und T2 Pumpe im Heizkreis läuft im Automatikbetrieb Zirkulationspumpe im Kessel läuft bei Schornsteinfeger Tase Bei TÜV Taste keinerlei weitere Reaktion vom Brenner.
Bei dem Brennerstecker kann ich theoretisch eine "falsche Brücke" ausschließen da diese ja auf der alten Vitotronic so lief - oder ?
eventuell kann mir hier ein Profi weitere Tipps und Prüfmöglichkeiten geben.