Ja, es war der Pumpenmotor. Sehr wahrscheinlich ein Fehler in der Elektronik. Vielen Dank für Ihre Hilfe! Eine Frage hätte ich da noch. Mann sagte mir das die Anlage am besten mit einen Anlagendruck von 1,5 bar läuft. Der Vordruck vom MAG beträgt aber nur 0,75bar. Der höchste Punkt der Anlage liegt bei ca. 6m. Da würde 1bar doch voll ausreichen. Zumal das Kompaktgerät sich am höchsten Punkt befindet und man doch nur einen Aufschlag von 0,2-0,3bar haben soll. Oder mache ich da einen Denkfehler.