Vitodens 333-F WS3C geht immer auf Störung A8 und dann ins Entlüftungsprogramm.

Anlage und Kessel entlüftet. Was kann da sonst noch für ein Fehler vorliegen.

Wie kann man feststellen ob der erforderliche Volumenstrom vorhanden ist?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Heizfuchs1,
wenn die Meldung A8 immer wieder kommt, obwohl sich keine Luft in der Pumpe befindet, kann diese auch selbst einen Defekt haben und sollte ausgetauscht werden.
Die Bestellnummer dafür lautet: 7835807

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Hallo,, 

Der Anlagendruck sollte eingestellt werden, sowie das Ausdehnungsgefäß geprüft bzw. gewechselt werden. 

Grüße 

Danke gte1978
Das Ausdehnungsgefäß wurde gewechselt da defekt. Druck der Anlage auf 1,2bar eingestellt.
Der Fehler ist aber immer noch vorhanden. Die Anlage befindet sich unterm Dach auf ca. 7m Höhe.
Ist zugleich auch der höchste Punkt im Heizsystem.
Oftmals hängt das Manometer und zeigt dadurch nicht mehr den richtigen Druck an
Hallo Heizfuchs1,
wenn die Meldung A8 immer wieder kommt, obwohl sich keine Luft in der Pumpe befindet, kann diese auch selbst einen Defekt haben und sollte ausgetauscht werden.
Die Bestellnummer dafür lautet: 7835807

Viele Grüße °fl
Danke für ihre schnelle Hilfe Herr Schneider.
Aber im Schornsteinfeger Prüffunktionsmodus arbeitet die Anlage einwandfrei.
Kann denn da die Pumpe defekt sein?
Warum kommt die Fehlermeldung hier nicht?
Im Schornsteinfegerprüfbetrieb läuft die Pumpe mit voller Drehzahl. Ich gehe davon aus, dass es beim Runtermodulieren auftritt.

Viele Grüße °fl
Ja, es war der Pumpenmotor. Sehr wahrscheinlich ein Fehler in der Elektronik.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Eine Frage hätte ich da noch. Mann sagte mir das die Anlage am besten mit einen Anlagendruck von 1,5 bar läuft.
Der Vordruck vom MAG beträgt aber nur 0,75bar. Der höchste Punkt der Anlage liegt bei ca. 6m. Da würde 1bar doch voll ausreichen. Zumal das Kompaktgerät sich am höchsten Punkt befindet und man doch nur einen Aufschlag von 0,2-0,3bar haben soll. Oder mache ich da einen Denkfehler.