Da du eine 222-S hast, sind die Innen- und Außeneinheit über zwei Kältmittelleitungen miteinander verbunden. Dort kann keine Weiche installiert sein. Wenn aber heizungsseitig keine Weiche oder ein Pufferspeicher zur hydraulischen Trennung installiert ist, kann der Kühlbetrieb relativ einfach umgesetzt werden. Du benötigst in jedem Fall einen Feuchteanbauschalter, der die Feuchtigkeitsbildung am Rohr überwacht und ggf. den Betrieb unterbricht. Ein Vorlaufsensor Kühlkreis wird nicht unbedingt benötigt, da auch der interne Vorlaufsensor verwendet werden kann. Allerdings kann mit einem Vorlaufsensor in der Nähe der Kühlkreise genauer geregelt werden. Der Feuchteanbauschalter sollte dann auch dort sitzen und die Rohrleitung bis dahin muss dampfdiffusionsdicht isoliert werden. Viele Grüße °fl