Wenn die Warmwasserbereitung über einen Speicher erfolgt, ist die Therme einfach überdimensioniert. Rein rechnerisch liegt die verfügbare Heizleistung bei 130 W pro qm. Selbst nach der früheren Faustregel(100 W/qm) ist das zuviel. Eines dürfte sicher sein: Eine Wärmebedarfsberechnung wurde hier nicht durchgeführt. Nichtmal eine Schätzung. Die Auswirkungen davon: Wenn nicht die ganze Fläche ständig beheizt wird, fängt die Therme an mit Takten. Sprich, die produzierte Wärme wird nicht schnell genug weggeschafft, durch den kurzzeitigen Wärmestau geht der Brenner aus, Temperatur fällt relativ schnell ab, Brenner geht wieder an usw. Das bedeutet mindestens einen erhöhten Verschleiss an der Zündungsanlage.