Ja man könnte es mit dem SDIO und der Differenztemperatur umsetzen und den Brenner sperren. Problem ist nur, dass du mit dem B3HF nicht auf die Ein- und Ausschalttemperaturdifferenz Einfluss nehmen kannst. Den Parameter 1599 gibt es bei dir nicht.
Du könntest es aber auch so schalten, dass der Brenner gesperrt wird, wenn die Solarkreispumpe in Betrieb ist.
Über Stecker 96 sagst du dem Brenner dann über den potentialfreien Kontakt, dass dieser abschalten soll. Die Pumpen sowie die Heizkreise bleiben dabei im Regelbetrieb. Ist auf jeden Fall die günstigere Variante. Grüße Patrick
... Mehr anzeigen