Inzwischen habe ich das Datenblatt des Wärmeträgermediums erhalten, welches entgegen meiner ersten Annahme doch Inhibitoren enthält: STAUBCOSOL BE gebrauchsfertig -10 °C Umweltfreundliche, gebrauchsfertige Frostschutz- und Wärmeträgerträgerflüssigkeit auf Basis Bioethanol (aus nachwachsenden Rohstoffen produziert) mit Korrosionsinhibitoren für Kühl- und Heizanlagen. Produktdaten: Aussehen: rot eingefärbte Flüssigkeit Basis: Ethanol Flammpunkt (°C): < 100 (ASTM D 51758) Siedepunkt (°C): < 103 (ASTM D 1120) Dichte (20 °C): 0,965 – 0,975 g/cm³ (DIN 51757) Brechungsindex nD20: 1,342 – 1,350 Frostschutz (Eisflockpunkt): ca. -10 °C Reservealkalität: ca. 0,4 Leitfähigkeit (20 °C): ca. 150 μS/cm pH-Wert (20 °C): 7,5 – 8,5 (ASTM D 1287) Viskosität (0 °C): ca. 1,9 mm²/s Spez. Wärmekapazität (0 °C): ca. 4,3 kJ/kg*K Produkteigenschaften: STAUBCOSOL BE gebrauchsfertig -10 °C ist eine Frostschutz- und Wärmeträgerflüssigkeit auf der Basis von vergälltem Bioethanol. Es kommt vor allem in Erdwärme- und Wärmepumpenanlagen, aber auch Kühlund Heizanlagen zum Einsatz. Bioethanol wird aus nachwachsenden Rohstoffen produziert. Die speziellen Korrosionsinhibitoren schützen die im Anlagenbau üblicherweise verwendeten Metalle und Kunststoffwerkstoffe, auch Kupfer und Aluminium, vor Korrosionen, Schichtbildungen und Ablagerungen. Somit bleibt der Wirkungsgrad der Anlagen erhalten. Dichtungsmaterialien werden durch STAUBCOSOL BE gebrauchsfertig -10 °C nicht angegriffen. STAUBCOSOL BE gebrauchsfertig -10 °C wird auf Basis von vergälltem Bioethanol hergestellt ist mit anderen Frostschutzmitteln nicht mischbar besitzt eine sehr gute Viskosität ist nitrit-, sekundär amin-, 2-Ethylhexansäure-, phosphat- und boratfrei inhibiert enthält keine CMR-Stoffe (cancerogen, mutagen, reprotoxisch) enthält nur Korrosionsschutzmittel der Wassergefährdungsklasse WGK 1 ist kein Gefahrgut nach ADR Lagerklasse nach TRGS 510: 10-13 ist nicht kennzeichnungspflichtig nach Chemikalienrecht ist biologisch abbaubar STAUBCOSOL BE gebrauchsfertig -10 °C ist laut Gefahrstoffverordnung nicht kennzeichnungspflichtig (siehe Sicherheitsdatenblatt).
... Mehr anzeigen