Hallo Falko, der größte Anteil bzw. die längste Laufzeit wird über die heizkreisseitige Versorgung sichergestellt. Flache Heizkurven bzw. tiefe Systemtemperaturen sind dann natürlich vorteilhaft. Die Speicherschichtung ist nur für die Freigabe der Brennstoffzelle wichtig, wo 2 Stunden Mindestlaufzeit über Sensor "oben" und "unten" gegeben sein müssen. Wenn ein statisch ungemischter Heizkreis mit angeschlossen ist, kann es im Beispiel Fußbodenheizung dennoch zu erhöhten Geräterücklauftemperaturen kommen. In deinem Fall wird die Brennstoffzelle hauptsächlich den gemischten Heizkreis bedienen und den Speicher eher vernachlässigen. In punkto Weiterentwicklung starten wir demnächst eine Sonderaktion, wo Grundgeräte mit der Herstellnummer 75... nochmal angefahren und optimiert werden. 😉 Beste Grüße °ro