Hallo, Danke an @Hausdoc und @gte1978 ! Das Problem lag wohl tatsächlich am falschen Vordruck Ausdehnungsgefäß. Vor ein Paar Tagen wahr nun jemand da und hat nun hoffentlich die tatsächliche Ursache identifiziert und behoben, allerdings nur mit Hilfe von Viessmann Telefon Supports. Also Respekt @Hausdoc und @gte1978 für die Ferndiagnose. Die Firma aus Bottrop hatte zwei Jahre und X Anläufe gebraucht und dadruaf zu kommen! Der Vordruck im Ausdehnungsgefäß lag bei 0,5 Bar (null Komma fünf Bar !!!). Wir haben es mit einer Fahrradpumpe auf ca. 2,2 Bar gebracht (dabei stand die Anlage schon ohne Druck). Danach wurde die Anlage wieder auf ca. 2,5 Bar gebracht (die Differenz von ca. 0,3 Bar ist wohl korrekt). Am Ende hatten wir 6 Liter zu viel von der roten Flüssigkeit! So viel Luft war in der Anlage. Mit freundlichen Gruß, Eugen