Mit Parameter 6040 ist es möglich, die E-Heizung unterschiedlich zu steuern Das Handbuch "Serviceanleitung" sagt (Seite 43 5832377 DE 12/2018) „Freigabe E-Heiz./ext. WE nur zur Nachladung 6040“ = „1“ Trinkwassernacherwärmung EIN Eines der folgenden Kriterien muss zutreffen: ■ Max. Vorlaufttemperatur im Sekundärkreis ist erreicht. ■ Eine Störung der Wärmepumpe liegt vor. ■ Der Verdichter wurde extern ausgeschaltet, z. B. bei EVU-Sperre. Während der Trinkwassernacherwärmung bleibt der Verdichter ausgeschaltet. Trinkwassernacherwärmung AUS Speichertemperatur-Sollwert ist erreicht. Daher werden die Parameter 6008 und 600D nicht mehr verwendet Grüße Jo