Guten Morgen Herr Flo_Schneider,... ... ich kann einen kleinen Erfolg melden! Durch die Änderung des Parameter 7B0E auf "nein", hat sich die ext.Öl-Zusatzheizung nun tatsächlich wie erwartet öfters eingeschaltet. (Kleine Unschönheit, in der Statistik werden aber nur zwei Einschaltungen registriert, obwohl es wesentlich mehr gewesen sein müssen.) Die Wärmepumpe wurde über Nacht laut Statistik nicht mehr angefordert und die Temperaturen des Sekundärkreises belegen das auch. Der Mischer des ext.W.Erz. arbeitet aber nicht wie es erforderlich wäre. Die Ursache dafür können wir in dem Chat zu meiner anderen Frage zu diesem Thema dann noch näher untersuchen. Vorläufig ist der Mischer manuell und dauerhaft so eingestellt, dass der Ölkessel (d. ext.W.erz.) immer durchflossen wird und sicher gestellt ist, dass das dort erwärmte Wasser so auch immer in den Heizkreis kommt. Das ist zwar nicht optimal, aber besser als anders. Der Bivalenzpunkt wurde nun wieder auf 10 (Standard) zurück gestellt. Sie schreiben: "Alternativ stellen Sie den Parameter 7B03 so niedrig wie möglich ein, dann schaltet der externe Wärmeerzeuger unterhalb der Bivalenztemperatur schnellstmöglich zu." Darf der Wert 7B03 den Wert den kleinstmöglichen erhalten, obwohl 7B0E auf auf "nein" steht? Oder ist diese Kombination nicht erlaubt? Wo der Parameter 7002 zu finden und er verändert werden kann wäre noch wichtig. Auch dafür wäre interessant ob es zulässig ist den Wert zusätzlich zu den Änderungen von 7B0E und 7B03 zu verringern? Einstweilen schon einmal wieder vielen Dank und beste Grüße.