Hallo, inzwischen hat sich das erledigt, da ein sehr fähiger Heizungsfachmann herausgefunden hat, dass der Schalter für den Schornsteinfegermodus defekt war und damit letztlich dauerhaft dieser Modus eingestellt war bzw. eingestellt blieb. Nachdem dieser getauscht wurde, funktioniert die Anlage vollkommen störungsfrei, so dass es nicht an der LGM lag. Warum dies während des laufenden Betriebes ohne Betätigung des Schalters entsteht, ist nicht nachvollziehbar, ist jedoch auch derzeit nicht weiter relevant. Es ist schon sehr erfreulich, dass es noch Fachleute gibt, die sich aufgrund genauer Kenntnis von solchen Anlagen einem Problem annehmen und eine Lösung zu finden, ohne zuvor alle möglichen Teile auf Kosten der Kunden zu tauschen. Zu den Fragen der Vorredner möchte ich noch hinzufügen: Die LGM29.32B1000 war nach meinem Kenntnisstand die Originalplatine bei Installation der Anlage in 2001, da diese durch die Vorbesitzer nicht getauscht wurde. Die LGM 29.55A5201 ist nach Auskunft meines (neuen) Fachmannes wohl eine frei programmierbare Platine, die auch beim Tausch häufig verwendet wurde. Die Codierschalter sind auch korrekt angepasst worden und die Anlage lief die letzten rund 3 Jahre auch völlig problemlos. Ich hoffe, dass es so bleibt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die auch hier mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind. Viele Grüße, Frank