Hallo zusammen, ich bin jetzt seit ca. einem halben Jahr Besitzer der Vitocal 343G mit Anschluss an 2 x 50m Erdwärme-Solekreise. Wir beheizen ca. 150qm Wohnfläche komplett über Fußbodenheizung. Die Installateur hat außerdem einen Pufferspeicher (Vitocell 100 W / 46l) im Rücklauf verbaut. In den letzten Wochen habe ich angefangen die Heizung zu optimieren: Ich habe die ERR überall deaktiviert und die Heizkreise hydraulisch abgeglichen. Außerdem habe ich die Leistung der Sekundärpumpe auf ca. 65% reduziert und somit den Volumenstrom an den Nennvolumenstrom laut Handbuch (980l/h) angeglichen. Damit komme ich im Sekundärkreis auch auf eine ordentliche Spreizung von 5-6K. Mein Problem sind seit beginn die Takte. Soweit ich gelesen habe sind für die Sole-Pumpen mehr kürzere Takte effizienter. Ich komme bei den aktuell sehr niedrigen Temperaturen auf ca. 4-5 Heiztakte, wobei ein Takt 1,5 bis knapp über 2h dauert. Ich würde das sehr gern verkürzen und dafür mehr Takte fahren. Ich habe schon einiges zu dem Thema gelesen, aber wie genau die Heizung ermittelt wann der Verdichter startet und wann wieder abschaltet ist für mich aktuell noch unklar. Meine Parameter sind aktuell folgende: Raumsoll: 20°C Heizkennlinie: Neigung: 0,2 und 0K Niveau Von der Temperatur komme ich damit in allen Räumen ganz gut hin, allerdings wird es in den recht langen Pausen zwischen den Takten teilweise etwas unbehaglich. Ich hatte bereit irgendwo den Tipp gelesen die Hysterese anzupassen und habe das folgendermaßen gemacht: Hysterese Rücklauf Sekundärkreis (Code 7304): 0,5K (Minimum; Standard 2K). Damit sollte ja theoretisch deutlich häufiger getaktet werden, aber gefühlt hat sich da nichts geändert und die Verdichterlaufzeiten sind nach wie vor viel zu lang. Bei den aktuellen Außentemperaturen ergibt die Heizkurve eine Vorlauf-Solltemperatur von 29°C. Nach meinen Beobachtungen schaltet die Heizung bei etwa <23°C Rücklauf den Verdichter ein und läuft dann etwa 2h, bis ca. 26-27°C Rücklauf erreicht sind. Der Vorlauf ist dann meist um die 31-32°C. Hier habe ich mal ein Diagramm der letzten 2 Tage hochgeladen: Heizdiagramm Ich wäre über Hinweise dankbar, wie ich die Taktzeiten verkürzen kann und wie genau die Heizung aus der Heizkurve und Hysterese die Verdichter-Starts und -Stops berechnet. Nur die Einstellung aus der Hysterese scheint es ja nicht zu sein, sonst müsste bei aktuell 0,5K ja praktsich im Minutentakt der Verdichter anspringen und wieder stoppen.
... Mehr anzeigen