Hallo zusammen, im April wurde bei uns eine neue 300w eingebaut(Heizung, Speicher, Ausgeleichsbehälter). Seit der Heizperiode beobachte ich einen Druckverlust an der Heizung. Ca. 0.1 bar / 2 Tage. Die Heizleitung wurde gespült und neues Wasser eingefüllt. Mit der alten Heizung(auch Viessmann) musste ich alle 6 Monate auffüllen von dann ca. 1bar wieder auf 1.5bar. Das Ausgleichsgefäss ist glaube ich auf 1.2 bar eingestellt, der Druck der Heizung sollte auf 1.5 bar stehen. Bis zum obersten Heizkörper sind es ca. 6m, die Heizung steht im Erdgeschoss und es gibt noch einen weiteren Stock. An allen Heizkörpern kommt keine Luft sondern sofort Wasser. Wir sehen nirgends ein Leck. Der Heizungsbauer hat nachgesehen ob das Ausgleichsgefäss ok ist, sieht gut aus. Klar, kann ein Leck in der Heizungsleitung sein, nur glaube ich nicht an Zufälle. Eine Idee des Heizungsbauers ist sog. Pottdicht, d.h. ein Mittel welches in das Heizungswasser gegeben wird. Mir ist es aber sympatischer den Grund zu finden. Irgendwelche Ideen? Könnte man auch den Viessmann Service zu Rate ziehen, der vielleicht einmal die Anlage untersucht? Danke im voraus.