Mit dem 200-FM SV2F habt ihr einen Kollektor gekauft, mit dem das eigentlich nicht passieren sollte. Hier die Planungsanleitung zum Kollektor: https://www.alternative-haustechnik.de/media/pdf/6d/9e/d3/pa-vie-zk02625.pdf Seite 6 "Temperaturabschaltung ThermProtect" Seite 9 wird der nötige Vordruck genannt, um ein Auskochen des Tyfocor zu verhindern, so wie es Viessmann vorgesehen hat. Wenn es jetzt trotzdem zum Auskochen des Tyfocor gekommen ist, hat der Fachbetrieb den Vordruck nicht korrekt eingestellt, oder die Anlage hatte seit Nov 2018 Druck verloren. Beides würde ich als Problem des Fachbetriebs sehen und in dessen Gewährleistung. Wurde die Anlage nach einem Jahr im Nov 2019 von diesem Fachbetrieb gewartet? Dann könnte er sich da nicht herausreden wenn der Druck abgefallen war.