Hallo, anbei nochmals mein Beitrag von Anfang Dezember, den hat wohl das System gefressen: >- Wenn ich das richtig verstehe wird im Zeitraum, den ich für die Heizung eingestellt habe, grundsätzlich parallel auch WW erzeugt. D.h., die Zeitfenster, die ich für WW definiert habe sind im Grunde sinnlos, oder? exakt, die wirken nur zusätzlich WW wird erzeugt wenn SU1 oder SU2 einen aktiven Zeitraum hat. SU1 wirkt zusärzlich, d.h. wenn SU2 im Nachtebtrieb ist, kannst du zusätzlich über SU1 Zeiträume definieren. Hintergrund ist, dass SU1 für den Heizkreis ohne Mischer ist, auch wenn keiner angeschlossen ist. >"Meinem Veständnis nach wird also während des Normalbetriebs dauerhaft auch WW erzeugt, losgelöst von möglichen definierten Zeiträumen für WW" exakt >nd außerhalb des Normalbetriebs (Tag) wird generell kein WW erzeugt es sei denn, du hast über SU1 zusätzliche Zeiten hinterlegt >omit definiere ich am besten Zeiträume für dem Normalbetrieb mit dem Hintergedanken, dass ich die ersten Minuten der Heizung (morgens) für WW draufgehen bevor überhaupt der Heizkreislauf bedient wird (da WW vor Heizung geht), ist das so korrekt? korrekt >Und dem System zu sagen, es soll nur morgens WW und abends WW erzeugen, auch wenn durchgängig Tagbetrieb ist, ist somit nicht möglich, korrekt? Mit Bordmitteln nicht, du könntest eine Fernbedienung-F anschließen, wenn du noch eine findest, dann werden die Zeiten für den Heizkreis an der FB eingestellt Gruß Heizing