Ich habe mir nochmal die Funktionen angesehen. Du kannst es auch folgendermaßen machen. Du stellst ein, dass du 2 Speicherwassererwärmer hast, dafür muss der Parameter 20 au 9 gestellt werden. Der "2. Speicher" bekommt den Sensor 7, wo du ihn platzierst, musst du dir ausprobieren, eventuell ist der solarseitige Rücklauf hinter dem PWT eine gut Position. Adresse 10 auf 1 stellen und unter 11 die Zieltemperatur den Sollwert für Speicher 1 einstellen. Sobald der Sollwert dort erreicht ist, wird auf den "2.Speicher" umgeschaltet, welcher bis zur maximalen Speichertemperatur beladen wird. Du solltest also eventuell einen STB installieren, welcher die Pumpe wegschaltet, wenn zu hohe Temperaturen vorhanden sind. Ausgang 22 wird für die Schaltung genutzt. Probier es am besten einmal aus und gib mir ein Feedback, ob es so funktioniert. Für ein reine Schwimmbadregelung haben wir ansonsten nur die Vitosolic 200 SD4 im Programm. Viele Grüße Flo