Auch bei diesen Platinen verliert der X2-Folienkondensator C105 durch sich bildende interne Beschädigungen an Kapazität und die Anlage fällt irgendwann aus. Weiterführende technische Informationen über die Fehlerursache (gleiches Problem bei der WB3B): https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/114474/Vitodens-300-WB3B-Regelung-defekt-?page=6 https://www.elektronikpraxis.vogel.de/warum-x-und-y-folienkondensatoren-ausfallen-und-wie-es-sich-verhindern-laesst-a-423019/index2.html Es gibt X2-Folienkondensatortypen, die speziell für besonders Feuchte und ungünstige Umgebungsbedingungen spezifiziert sind. Leider werden diese von Viessmann anscheinend auf den Platinen nicht eingesetzt, Hinweis: Da es sich um kritische sicherheitsrelevante Bauteile handelt, sollte schon im eigenen Interesse eine Reparatur nur durch zugelassene Fachkräfte erfolgen.
... Mehr anzeigen