Hallo TBUck,
zu 100% bin ich mir aktuell auch nicht sicher, ob das System kompatibel ist. Da aber der gleiche Regler verbaut ist wie bei der Vitocal 200-S, sollte es jedoch klappen.
Hast du denn auch die erforderlichen Parameter korrekt eingestellt?
Eingestellt werden müssen folgende Parameter:
7777: 1
7779: 1
7710: 1
Ohne die Einstellung der Parameter kann die Vitocom nicht mit dem Regler der Wärmepumpe kommunizieren.
Nachdem du die Einstellungen vorgenommen hast, musst du die Anlagenkonfiguration über Vitodata 100 (https://vitodata100.viessmann.com/VD100/VD100/Login/Login.aspx) neu einlesen.
Beste Grüße °be
... Mehr anzeigen