Servus miteinander,  verbaut sind hier vom SHK Fachbetrieb südlich von München bei ca. 30° DN und fast exakter Südausrichtung folgende Solarthermie Elemente:  3x Vitosol 200-F SH2F  1x Solar Divicon mit PS10  1x Vitocell 100-B/CVB 400L  PS10 läuft auf 50% mit ca. 5L/min laut Flowmeter (Test ergab einen Volumenstrom von ca. 8L/min bei 100%). Die Anlage ist gründlich gespült, keinerlei Luftgeräusche oder Bläschenbildung. Anlagendruck im Betrieb bei ca. 1,5 - 1,7 Bar (aufgrund sehr niedriger Dachhöhe, EG+Dach und im EG stehender Heizanlage).  Ventil am Flowmeter ist komplett offen.  Wie ist die Abhängigkeit auf Code Ebene 2 "Solar" bei Punkt 06:xx zu Punkt 0F:xx zu verstehen?  Bezieht sich der bei 0F:xx einzugebene Wert allgemein auf max. 100%, oder auf den max. Wert der bei 06:xx eingegeben wurde?  Oder kurz gefragt, welcher Wert ist bei 0F:xx einzugeben, wenn bei 06:50 (max. 50%) hinterlegt ist?  Ich gehe davon aus, dass diese beiden Werte zusammen harmonieren sollten, wenn man eine einigermassen exakte kWh / Ertragsauswertung haben möchte?  Vielen Dank im voraus fürs Lesen und Info/Tips  Gruß SH 
						
					