Hallo noch einmal, das Problem mit der Umwälzpumpe wurde mit einem Relais gelöst, welches die Pumpe stoppt, sobald Warmwasser aufgeheizt wird. Die Hydraulik wurde scheinbar damals bei der Erstinstallation unvorteilhaft aufgebaut. Nun funktioniert alles fast so wie ich es möchte. Jedoch kommt nun täglich, teils mehrmals, vor allem Abends wenn es draußen kühler wird, ein A9 Fehler. Der Lüfter dreht sich anscheinend bei zu geringer Kühllast nicht. Die Anlage zählt intern bei jedem Versuch eins hoch, bis sie bei 20 Versuchen stoppt und einen A9 Fehler ausgibt. Die Lüfter drehen sich ab ca. 200 U/Min, diese sollten also vermutlich nicht defekt sein. Was kann der Installateur einstellen, damit die Anlage sich frühzeitig ausschaltet wenn die Last zu gering ist und sich wieder einschaltet wenn die Last größer wird? Viele Grüße und wieder einmal vielen Dank, Daniel