Welchen Außentemperaturfühler benötige ich?

Guten Tag,

unser Außentemperatursensor zeigt seit kurzem falsche Werte an. Ca. 10° zu viel. 

Wir haben die Platine und den Widerstand mal vom Staub befreit, aber das hat wie vermutet nicht geholfen. 

Gibt es da etwas zu reparieren oder muss ein neuer her?

Auf der Abdeckung steht NTC 10K, darunter 5712 688

Diese Nummer habe ich online nicht gefunden. 

Welchen Sensor müsste ich kaufen?

Unsere Technik: Inneneinheit Vitocal 200-S 7502078303420100, Außeneinheit Vitocal 200-S/222-S/242-S 3634234427, Vitovent 300-F 7501474301194103

 

Vielen Dank,

Daniel

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Hallo,
Das ist die passende Nummer.
7837053

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo dadull,

ich empfehle dir den Außentemperatursensor ohmisch zu überprüfen. Dabei sollte einmal von der Regelung aus und einmal direkt am Sensor gemessen werden. So kann sichergestellt werden, dass am Sensor liegt und nicht an der Verbindungsleitung.

Die Bestellnummer lautet 7837053.

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo,
Das ist die passende Nummer.
7837053
Hallo dadull,

ich empfehle dir den Außentemperatursensor ohmisch zu überprüfen. Dabei sollte einmal von der Regelung aus und einmal direkt am Sensor gemessen werden. So kann sichergestellt werden, dass am Sensor liegt und nicht an der Verbindungsleitung.

Die Bestellnummer lautet 7837053.

Viele Grüße °fl