Hallo Herr Reuter, das war die Ursache: Kaminkehrer-Schalter Wackelkontakt. Schaltet 30V-Verbindung zu Relaisgruppe K1, K3, K2 und K6 ab. Wirkung: WW-Speicherpumpe läuft dauernd, Heizkreispumpe läuft dauernd, Mischer öffnet.
... Mehr anzeigen
Danke für die Rückmeldung, kann passieren 😉 Wenn die Kesseltemp bei kalten Tagen ausreichend ist, in der Übergangszeit aber zu kalt, würde ich das Niveau noch höher stellen und die Heizkennlinie niedriger. s. hier auf S.58 http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5129088VBA00001_1.PDF Gruß Heizing