Kurz zusammengefasst: Kesseltemperatursensor funktioniert, wird von Trimatic als OK erkannt, aber Trimatic steuert die Kesseltemperatur nicht mehr. Viessmann Trimatic-MC Best.-Nr. 7450 261-A Viessmann Brenner Typ VEI, Bj 1992, 18-21kWBrenner Viessmann Kessel Vitola-biferal-RN Typ 19.201.22 BRN18 Viessmann Speicher HoriCell-HG, Typ 3001 025 Viessmann Mischer Typ 7403 394 Alle 4 Sensoren mit plausiblen Widerstandswerten, Sensortest laut Trimatic ebenfalls OK. Der Fehler trat im laufenden Betrieb auf. Der Kessel heizt nur noch auf, wenn Heizleistung für das Laden des Trinkwasserspeichers benötigt wird. Wenn testhalber die Speichernwassertemperatur auf Minimum 32°C gestellt wird, schaltet sich der Brenner erst ein, wenn die Kesseltemperatur auf unter ca. 35 Grad fällt (Kessel-Sensor 570 Ohm). Bei 578 Ohm schaltet sich der Brenner wieder aus, was der eingestellten Schalthysterese für den Brenner sntspricht von 4K entspricht. Für Ihre Hilfe vielen Dank im Voraus