Die Zirkupumpe hat damit nichts zu tun. Zur Überprüfung der Codierung musst in die Ebene 2, Gruppe Kessel. OK und Menue-Taste gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. 2. OK und Zurück-Taste gleichzeitig ca. 4 s lang drücken. Da bist in der Ebene 2. Der Wert unter Adresse 30 muss auf 1 stehen, wenn die Pumpe drehzahlgeregelt wird. Kann aber durchaus sein, dass die Drehzahlregelung den Löffel abgegeben hat.Unter Umständen hat sich auch nur ein Kabel gelöst bzw. es gibt nur Kontaktschwierigkeiten.