Auf Basis meiner ersten Frage unten noch die Seriennummer der Anlage..... HJWESSEL Wiederkehrender Besucher Beiträge: 4 Registriert: 20-02-2018 Raumaufschaltung vitocal 300g Optionen am 29-11-2018 7:31 Hallo, gibt es eine Möglichkeit über ein Funktemperatursensor im Raum eine Raumaufschaltung bei der WP Vitocal 300 g zu realsieren zusätzlich zur nur Außentemperatur gesteuerten Anlage? Wenn ja mit welchem Sensor? Besten Dank im Voraus HJW (24 Ansichten) Tag hinzufügen ... Kommentare (0) Andere Antworten: 1 Sortiert nach: Meiste Flo_Schneider Viessmann Beiträge: 3.933 Registriert: 30-03-2015 Beantwortet Optionen am 29-11-2018 11:01 Hallo HJWESSEL, kannst du mir die Herstellnummer deiner Wärmepumpe mitteilen? Anschließend kann ich dir sagen, was du tun musst, um eine Raumtemperaturaufschaltung zu realisieren. Viele Grüße °fl (15 Ansichten) Kommentare (1) von HJWESSEL am 29-11-2018 11:38 Optionen Hallo, Die Seriennummer lautet: 7417794001356109 VG und Danke im Voraus HJW Permalink 0