Hallo, bei meinen Schwiegereltern mit Vitoladens 300-C ist am Wochenende das selbe Problem aufgetreten. Notdienst war da und hatte gleich einen Öldruck von 5bar messen können. Da die Pumpe läuft, dachte ich mir, dass evtl. der Drucksensor an die Elektronik kein Signal mehr übergibt und somit die Störmeldung auftritt. Habe nach Ausschalten der Anlage dann mal alle Steckkontakte von der Pumpen-Motor-Einheit gelöst und versucht, sofern ich mit den Messspitzen meines Multimeters dran kam, einfach mal die Zündspule fürs Ventil, den Drucksensor und auch die Pumpenmotoranschlüsse ohmisch durchzumessen. Mir war nichts aufgefallen und habe alle Steckverbinder wieder angeschlossen. Heizung eingeschaltet und siehe da, es funktioniert wieder. Was mich nun etwas stutzig macht, ist hier die geposteten Tatsachen dass mancher Fachbetrieb die Einheit austauscht, ein anderer die Elektronik, und schlimmstenfalls beides. Da es hier doch erhebliche Ersatzteilpreise durch den Komponententausch kommt, ist es für ein Rentner-Ehepaar schon kein Zuckerschlecken, wenn dann eine der Komponenten "umsonst" ausgetauscht wird. So, nun aber zu meiner Frage: Ist mit dem Austausch der Elektronik-Regelung eine "Änderung" durch Viessmann aufgrund der bekannten Problematik an der neuen Regelung ersichtlich? Wurden andere Relaistypen eingesetzt? Hat die neue Regelung einer Änderung der Versionsnummer, was vielleicht auf eine Anpassung der Gegebenheiten hinweisen könnte? Dies wäre mal interessant zu erfahren, und sollte es von dem Relaistypen Probleme geben, würde es aus meiner Sicht Sinn machen alle auf der Leiterplatte vorhandenen Relais durch andere besseren Typen zu ersetzen, sodass die Regelung weiterhin zuverlässig arbeitet.