>allerdings möchte ich davon zunächst Abstand nehmen, da die Schnittstelle ja schon tiefgreifende Veränderungen in der Regelung ermöglicht, die eigentlich Servicezwecken dienen. ja, aber kaputtmachen kannst du damit nichts. Im Prinzip kannst du nur das verstellen, was du manuell in der Codierebene oder an der Regelung auch einstellen kannst. Ich dachte halt, die Lösung passt besser zu jemand der mit fhem arbeitet, da du dann auch die Daten der Regelung (Außentemp, Kesseltemp, Heizkurveneinstellung) usw. lesen kannst. >Was meinst du genau mit "taktunanfällig"? Nun, die Wandgeräte schalten bei Schwachlast den Brenner gerne in kurzen Abständen ein-und aus. Das wird als Takten bezeichnet und stört manche Kunden. Die Gefahr sehe ich bei 23 0m² zwar nicht so ganz extrem, aber aus Erfahrung kann ich dir sagen, dass die bodenstehenden Kessel, wie der den ich dir empfohlen habe, einfach länger halten, auch weil sie weniger Schnickschnack wie Strömugswächter oder Sensoren brauchen und nicht alles so extrem dicht gepackt ist. >Leider lassen sich die Heizkreise nicht voneinander trennen, da die Wohnungen übereinander liegen und die Rohre in den Zimmern von unten nach oben verlaufen Kein Problem, das ist eine ganz normale Konstruktion. Gruß Heizing