Guten Tag, ich versuche immer noch meine Solaranlage im Detail zu verstehen. Durch Limitierung der Maximaldrehzahl haben ich herausgefunden, dass meine Solaranlage erst bei 35% Drehzahl anfängt, die Wärme vom Dach zu holen. Folgende Konfiguration habe ich: 3 Solarpanele Vaillant VFK145V (insg. 6m2), Solar-Divicon mit Umwälzpumpe Typ PS10 undSM1 Solarregelungmodul, 300 L Bivalenter Speicher undVitodens 300W Therme Meine Frage ist, ob dieses Verhalten im Bereich der Normalverteilung liegt? Gibt es Lösungsvorschläge, damit ich das Drehzahlband der Pumpe voll ausnutzen kann? Folgende Beobachtung: Drehzahl: 10% Durchfluss am Takkosetter: 0 --> Keine Wärmeeintrag in den Speicher/Änderung Werte Thermometer an der Divicon Drehzahl: 20% Durchfluss am Takkosetter: 0 --> Keine Wärmeeintrag in den Speicher/Änderung Werte Thermometer an der Divicon Drehzahl: 30% Durchfluss am Takkosetter: 0 --> Keine Wärmeeintrag in den Speicher/Änderung Werte Thermometer an der Divicon Drehzahl: 35% Durchfluss am Takkosetter: 3.5 --> Wärmeeintrag in den Speicher/Änderung Werte Thermometer an der Divicon Drehzahl: 50% Durchfluss am Takkosetter: 6.5 --> Wärmeeintrag in den Speicher/Änderung Werte Thermometer an der Divicon Drehzahl: 70% Durchfluss am Takkosetter: 11 --> Wärmeeintrag in den Speicher/Änderung Werte Thermometer an der Divicon Drehzahl: 100% Durchfluss am Takkosetter: 13 --> Wärmeeintrag in den Speicher/Änderung Werte Thermometer an der Divicon
... Mehr anzeigen