Hallo Patrick,
du musst hier die Parameter 7100 auf 3 und 7101 auf 1 einstellen. Über 7103 gibst du die minimale Vorlauftemperatur vor. Diese sollte Anfangs erstmal auf 180 (18°C) eingestellt werden und die Kühlkennlinie so flach wie möglich. Anschließend muss geprüft werden, ob der Feuchteanbauschalter zu früh bzw. zu schnell auslöst, dann muss der Wert noch größer eingestellt werden. Siehe hierzu auch die Serviceanleitung ab Seite 255.
https://static.viessmann-climatesolutions.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5583773VSA00001_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit
Viele Grüße Flo